机房精密空调压缩机故障处理实例!!!机房日常空调巡检中,为了检测压缩机是否正常工作,常常将空调设点温度调低,观察压缩机启动情况。某次小编在机房月度巡检中,发现机房内3#机房精空调在设点温度调至16°C之后,两台压缩机仅2#压缩机启动,1#压缩机无反应;检查机组发现无告警,待观察。 第二次巡检中再次发现同样问题,维护人员对机组进行以下几个问题点的彻查; 1. 检查机组压缩机使用时长是否达到维修计时; 2. 检查机组压缩机控制信号输出是否故障; 3. 检查控制压缩机启动的接触器是否故障; 4. 检查压缩机组是否故障;
维护人员检查发现,1#压缩机组使用时长为5346小时,查看保护点时间为100*1000小时,1#压缩机组运行时间未超维修计时,排除第一条故障点; 维护人员对1#压缩机组两天内启动次数进行对比,发现1#压缩机启动次数有变化,控制信号正常,排除第二条故障点。 拆除开关面板,检查接触器是否正常,发现接触器上级空开跳闸。 手动合闸1#压缩机接触器上级空开,手动启动1#压缩机;首先将机组关闭,打开手动控制面板,按顺序手动启动冷凝风机、送风机、压缩机。
手动启动1#压缩机后,接触器吸合后闪出火花,紧随着空调越级跳闸,机组停机;重新送电之后,控制面板显示压缩机过载/高压告警,排除接触器故障问题,初步判断故障点在压缩机本身。 使用万用表测量1#压缩机接触器及2#压缩机接触器下端电阻值,检查压缩机三相绕组是否正常。经过维护人员检查,发现1#压缩机A、B点之间阻值无穷大(压缩电机是三相电机,内部有三个对称绕组,分别是U、V、W(两个端子一组),通过三相电能产生旋转磁场,三相电机绕组对称,测量电阻值都是相等的。三相压缩机的功率较大,绕组值较小,一般都在5Ω左右)2#压缩机各相之间的电阻值均显示正常;由此判断1#压缩机损坏,需要更换压缩机。
故障总结: 由于压缩机损坏,启动绕阻为无限大,压缩机启动瞬间电流超过空开过流保护值,造成压缩机过载,空开跳闸。 故障处理:更换新压缩机后,故障消失; 运维小贴士: 1. 日常空调巡检中,定期调低空调设点温度,测试压缩机是否正常工作; 2. 巡检发现空调机组因不明原因跳开之后,切记不要盲目合闸空开,应先排查出故障点后再送电; 3. 需要手动启动空调压缩机时应按顺序先启动空调室外机、再启动室内EC送风机、最后启动压缩机; 4. 空调机组使用年限长时应适当关注机组内部组件的维修计时,达到维修计时后应及时检测组件运行情况; 5. 夏季空调日常运维中要注意清洁室外风机冷凝翅片,防止压缩机长期大负荷运行,减少压缩机寿命; 新风净化除湿一体机|工业足球直播网站|工业加湿器|酒窖空调|恒温恒湿机|机房精密空调|工业冷水机专业供应商 公司地址add: 中国●上海市松江工业区新格路868号3#厂房 电话Tel: +86-21-62255361 54309370 57722374 网址http://www.shzhogyou.com 微信公众号:zhongyoushiye E-mail: info@shzhongyou.com
|
上海卡塔尔世界杯在哪投注有限公司
电 话:021-62255526
021-62255361
021-54309370
传 真Fax:+86-21-54152372-800
邮 编:201206
E-mail:info@shzhongyou.com
广州营销中心:020-87572557
重庆营销中心:023-63723286
苏州营销中心:0512-50863111
汕头营销中心:0754-88105677
合肥营销中心:0551-63521822
成都营销中心:028-86799952
台州营销中心:0576-86226081
沈阳营销中心:024-31202500
南宁营销中心:0771-2639165